Отзывы покупателей о ИБП Powercom BNT-1000AP 73

Общий рейтинг

3,9
73 отзывов

Фотографии и видео покупателей

Оставьте свой отзыв об этом товаре

Все отзывы 73

  • Владислав Волошин
    • Продавец: Rozetka

    У меня важное сообщение как к производителю так и к людям, которые купил такой же ИБП.

    У меня допустим ПК включен, Моя мама вкл фен и сушит голову и в это время я чую какой то звук жужания электричества от ИБП, как только фен выкл. Звук пропал, Скажите, это так и должно быть? звук такой как на стары стабилизаторах, поток напряжения чувствуется как на высоковольтных станциях) его еле слышно но все же он есть, Это связано с падением напряжения? при вкл фена? Фен просто мощный сильно. И мой ИБП не батарею не переключился а просто работал через стабилизатор линии? ответе кто знает.

    • Юрий

      установи и включи штатную программулю UPSMON и вероятно всё станет понятно.
      Фен это как утюг- просаживает питание сети и ИБП переходит в режим АВС.

    • Владислав Волошин

      Я через USb подкючил ИБП и в биосе активировал функцию специальную. но программа так и не показывает нечего.

    • Михайло Гг

      Пізно, але відповім. У фенів є перемикач потужності, він зроблений досить примітивно. При зменшеній потужності там просто в розрив шнура живлення вмикається діод, який "відрізає" половину синусоїдальної напруги 220В. В мережі, до якої підключено BNT, виникає перекос полуволн напруги. Другими словами в розетці буде дуже спотворена, неправильної форми синусоїда. В BNT є потужний низькочастотний трансформатор і він шумить, коли на нього подавати перемінну напругу неправильної форми.

  • Владислав Волошин
    • Продавец: Rozetka

    Вопрос к компании Powercom
    У меня двое таких ИБП, один этот на 1000ВА
    Другой на 800ВА. уже старый. ему 4 года.
    Заметил одну странность, сначала подумал проблемы с электричеством у меня дома, потом смотрю, свет нормальный а иногда но редко бывает раз в день ИБП иногда переключается на батарею и обратно на 2-3 сек. Свет при этом нормальный. и так каждый день бывает. Я подключил свой старый ИБП на 800ВА и когда они вместе работали, то мой новый на батарею переходил а старый нет. в чем проблема может быть? или это так сделали? что бы ИБП на 1000ВА, переключался чаще на батарею для надежности? Вот и свет иногда не стабильный и клацают два ИБП но новый на 1000ВА часто на батарею переключается. отпишите мне что делать с этом.

    • Юрий

      как уже отвечал выше установи программу мониторинга UPSMON.
      Скорее всего напряжение в сети близко внапряжению при котором ИБС переходит в режим АВС,у разных приборов это значение может отличатся на величину погрешности настройки.
      У себя решил задачаперестановкой джампера на плате управления в положение 3-4 и частые срабатывания прекратились.
      И в УПСОНЕ посмотри зарядбатареи, если не 100%, то тоже есть смыс покрутить резистор на плате.

  • Владислав Волошин
    • Продавец: Rozetka

    супер. мощь. надежность моего дорого топ пк.

  • Вячеслав
    • Продавец: Rozetka

    В доме колебания напряжения, УПС начинает щелкать при скачках от 222В до 214В и переходит на батарею, что доставляет массу неудобств. Настроек практически нет, даже пищалку не отключает в программном режиме, ПО просто жуткий костыль. Не предупреждает о замене АКБ. Настройки не всегда запоминает, иногда отключает комп сразу без задержек, иногда тупо рубит питание компу(!!). Весь тест представляет собой щелканье релюшкой. Если хотите протестировать, подключайте нагрузку и засекайте время, сколько проработает без питания.
    Если питание стабильное, то работает без проблем, если есть колебания - щелкает, часто переходит на батарею. Может подключать его через какой-то дополнительный стабилизатор?

    Достоинства:
    Простой удобный корпус без излишеств; цена.
    Недостатки:
    Не настраивается практически никак.
  • Ростислав Сысак
    • Продавец: Rozetka

    Пропрацював 2 роки. Блок живленння на 500. Реально споживав менше. Батареї далі не міняв - взяв іншу модель. Для чого платити більше?

    Недостатки:
    Короткий термін служби.
    • Гармахис

      У меня уже больше 10 лет такой!

  • Кристина
    • Продавец: Rozetka

    Не знаю кто там пишет что запах пластика...не какого запаха нет там того пластика как кот наплакал,всё остальное железо!!!!Работает всё отлично уже больше чем пол года!!!Нареканий не каких нет!!!!

    Достоинства:
    Держит заряд,ещё пол часа если отключили свет!!!
    Недостатки:
    Сильно пищит!!!!!!!!!!!Когда падает напряжение!!!
    • Представитель компании Powercom

      День добрый. Писк отключается кратковременным нажатием кнопки на передней панели. Спасибо за выбор продукции Powercom

    • Кристина

      Я ж ведь не буду вскакивать с дивана каждый раз когда ибп начинает пищать,а у нас с напряжением в часн.секторе,после 20-00 это беда,постоянно падает напряжение!!!

    • Виктор

      тут надо выбирать или писк или вскочить с дивана...

  • Секлицкий Максим
    • Продавец: Rozetka

    Отличный ИБП. По надежности, функционалу, ПО.
    Адекватная цена.
    Всегда рекомендую эту модель клиентам.
    Достаточно эффективно обеспечивает защиту от аварийных всплесков и грозозащиту.
    На более десятка эксплуатируемых и установленных экземпляров - ни одного аварийного выхода из строя защищаемого оборудования

    Достоинства:
    Надежный, неприхотливый. Комплектуется оригинальными батареями CSB
    Недостатки:
    Не обнаружено
    • Володимир

      купував в 2014 році, всередині 2 батареї leoch DJW12-7.2

  • ivanbaraban
    • Продавец: Rozetka

    общие впечатления хорошие, справляется с поставленной задачей

    Достоинства:
    стоит своих денег, работает стабильно
    Недостатки:
    часто отпадает софт
    • Представитель компании Powercom

      Спасибо за выбор продукции Powercom

  • Крамар Игорь
    • Продавец: Rozetka

    Поначалу, когда было повышеное напряжение, постоянно щёлкал реле. Напряжение было на грани порога срабатывания на понижение.
    Сейчас при пониженном напряжении 202 вольта переходит на батарею. Т-к это теперь постоянно при пиковых нагрузках вечером, он постоянно пищит (не отключается) и чёлкает на батарею. Однажды в выходной день разрядился в ноль. Вывод - стабилизатор в нём отвратительный. Очень мало ступеней, грубый шаг. _НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ_

    Достоинства:
    дешёвый
    Недостатки:
    нерегулируемый
  • Михаил Коржов
    • Продавец: Rozetka

    Стоит на сервере, в моменты отключения, перенапряжения и т.п. ситуаций очень помогает! Mustek, таких же параметров, сгорел!!! Хорошо, что все обошлось!

    Достоинства:
    Качество, качество и еще раз качество.
    Недостатки:
    -
  • kostyaburyak
    • Продавец: Rozetka

    Блок питания 700W вытянет?

    • Алеся

      блок блоком, а сколько потребляет вся система? несколько минут потерпит точно

    • Руслан

      Нет, не вытянет у него пиковая нагрузка 600Вт, а плюс монитор и кое-какая переферия.
      Конечно при условии если комп не загружен на всю, то он справится.
      Юзаю 800ю серию, и если крепко играть, и в этот момент падает свет, то он максимум вытянет это секунды 3-5.
      Так что берите с запасом.

  • Виталий
    • Продавец: Rozetka

    Пользуюсь пару дней отличный ИБП за свои деньги

  • Евгений
    • Продавец: Rozetka

    Купил себе этот ИБП вчера. По программе просмотра за входным/выходным напряжением когда падает ниже 200 стал замечать что реле щёлкает и пикает постоянно. Решил установить себе Power View и поставить ниже порог входящего напряжения, чтобы не щёлкал и не переходил постоянно на батарею. Подключил USB. Но столкнулся с проблемой. Не смог определить IP ИБП. Искал в относительных промежутках от 198.168.0.1 до 198.168.0.255. Заняло около минут 10. Но ИБП так и не нашло. А сегодня утром свет не пропадал в квартире, но ИБП ввёл компьютер в режим гипербинации. Из-за чего может быть такая проблема? Конфигурация компьютера такая: Chieftec CFT-600-14CS 600 W, Intel Core i5-2500K(Без разгона), ASRock Z68 Pro3 Gen3, Kingston DDR3-1600 8192MB, Seagate Barracuda 7200.14 1TB, Kingston HyperX 3K 240GB. Монитор к ИБП не подключен. Возможна ли версия что мощности не хватает? Можете что-либо посоветовать? Благодарю.

    • Представитель комании Powercom

      БП Chieftec очень требовательны и привередливы. Для их корректной работы иногда даже требуется чистая синусоида на выходе ибп!

      Но, возможен и вариант брака в ибп. Обратитесь в один из наших сервисных центров (список есть на сайте).

      С Уважением, команда Powercom

  • Иван
    • Продавец: Rozetka

    Вопрос скорее всего к официальным представителям. если ИБП в упор показывает 99% заряда и то что он постоянно имеет статус "заряжается" это что может значить? я перепробовал под win7, os x, ubuntu (nut, usbhid-ups) везде то же самое 99%. заряд он держит нормально нагрузку (грубо 150 Вт) держит нормально. пробовал разряжать (конечно не полностью) но ничего не поменялось.

  • Сергей Коженко
    • Продавец: Rozetka

    Отличный ИБП

    Достоинства:
    Мощность
    Недостатки:
    Большой
  • Вячеслав Бачинский
    • Продавец: Rozetka

    Работал нормально (покупал в 2011 году), сегодня моргнул свет и все потухло, запустил программку, показывает 100% заряд батарей, нажал кнопку "тест" - на одну секунду показало низкий заряд и потух комп. Я так понимаю, батареи загнулись. Почти три года продержались.. ИБП и комп работают в режиме 24х7. Сейчас думаю, покупать батарейки (2х500 грн) или взять помощнее ИБП (1500-й за 2000 грн).

    • Представитель компании Powercom

      Здравствуйте, Вячеслав! На серию BNT действует 5-ти летняя гарантия на электронику и 2 года на батареи. Рекомендуем, отнести ИБП в сервис центр, для обнаружения причин неисправности и ее устранения. При самостоятельной замене батарей, Вы лишаетесь гарантии на ИБП. Перечень наших серисных центров можно посмотреть по следующей ссылке:ссылкаСпасибо, что выбираете нашу продукцию! С уважением, команда Powercom.

  • Гаврилюк Александр
    • Продавец: Rozetka

    в целом норм

    Достоинства:
    хороший запас при выключении электричества.
    Недостатки:
    бывает при включении пищит постоянно приходиться. несколько раз включить выключить.
  • Михаил
    • Продавец: Rozetka

    Тоже прикупил себе такую штуку.уже выручала не раз,при кратковременных выключениях света.

  • Александр Мазур
    • Продавец: Rozetka

    Система: Материнская плата Asus P8Z77-V LK
    Процессор Intel Core i7-2600 3.40GHz/8MB (BX80623I72600)
    Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3X2K2/8GX)
    Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3X2K2/8GX)
    Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GTX 650 1024MB GDDR5 (128bit) (1058/5000) (DVI x2, VGA, HDMI) (GTX650-DCG-1GD5)
    SSD OCZ Vertex 4 SSD 128GB 2.5" SATAIII MLC (VTX4-25SAT3-128G)
    Western Digital Caviar Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III
    Блок питания Cooler Master RS-400-PSAP-I3 400W ATX (24+4+4+6пин)
    Играю в ВОВ на протяжении 46 минут

    Достоинства:
    Долго держит.
    Недостатки:
    Жужжит гад! В первые дни отключал полностью когда ложился спать, но уже привык.
    • SuperUA

      Брешешь! Этой модели жужать нечем! Тем более в режиме работы от сети!

    • Виталик

      SuperUA, думаю автор имел ввиду гудение(как у трансформатора), а не жужжание кулера.

    • Dima Vorozhbitov

      46 минут от батареи?
      если имел ввиду это, то бред полный...
      у меня 800ар ну от силы 8 мин, это когда новый был и конфигурация тогда была проще чем у автора...

  • Артем Бондаренко
    • Продавец: Rozetka

    Из тех что я нашел, самая большая емкость батарей. Тоесть две по 7 А.Ч. Для того чтобы подружить с линухом, поставте nut,
    /etc/nut/ups.conf

    [powerpal]
    driver = usbhid-ups
    port = auto
    desc = "My server"

    NUT-Monitor после этого его увидел.

    • Михаил

      Пробовал настроить, но проблема с драйвером, вот такая ошибка:
      Poll UPS [rcom@127.0.0.1] failed - Driver not connected
      И никак не получается заставить приконектится этот драйвер

    • Михаил

      Драйвер подключил, но эту проблему так и не смог решить...

      upsmon[6232]: Poll UPS [powercom@127.0.0.1] failed - Data stale

  • Сергей
    • Продавец: Rozetka

    Было время когда к нему был подключен обычный монитор. И когда его включал, то ИБП иногда вырубался с писком. Видать при включении в мониторе возникала какая-то большая нагрузка.
    Кстати, подумываю купить новый блок питания, но все современные идут с активным PFC, и может ситуация повториться как с монитором...

    Ну а так, не раз спасал от перепадов напряжения.

    Достоинства:
    Тяжелый, значит, хорош.
    Недостатки:
    ПО слишком простое.
    • котляков олег

      У меня в свое время стоял элджи флэтрон ф700п.. так вот в момент старта подмигивал светодиод перегрузки..ибп стоял ужс 1000линет...пиковая 630 ватт полная 1000ва..так вот ,в момент старта монитора,включается петля размагничивания кинескопа..а она жрёт на секундочку 2 Ампера ( 400ватт) ..но все работало..у вас видимо с мощность чуть похуже дело обстояло...нужно монитор не резервируемую розетку тогда включать было..сейчас конечно это не актуально с ЛСД мониторами

  • Сергей Кайрис
    • Продавец: Rozetka

    Покупал не здесь Отработал почти 6 лет (4 месяцев не хватило) и сдохли батареи. Но в принципе свой гарантийный срок отработал (5 лет на насм ибп и 2 года на батареи) Буду менять батареи.

    Достоинства:
    Нормальный середнячок, свои функции выполняет.
    Недостатки:
    Громко пищит при вкл/выкл
    • Андрей

      Подскажите, какие именно батареи поставили?

    • котляков олег

      Можно изолентой баззер заклеить

  • Леонид Андреев
    • Продавец: Rozetka

    Вопрос к представителю компании: с чем связно такое резкое падание гарантийного срока? Покупал похожий ИБП от Powercom в 2015 году, гарантийный срок был установлен 5 лет на электронику и 2 года на батери. Сейчас же гарантийный срок не превышает и двух лет. Почему так?

    • Костянтин

      Ймовірно, він і є таким зараз, просто в характеристиках не уточнюють.
      Так чи інакше, після 14 днів краще мати справу безпосередньо із СЦ виробника, якщо виникнуть гарантійні негаразди.

    • Білик Максим

      На коробке указано 5 лет гарантии на электронику, 2 - на батареи. Розетка пишет в гарантийный талон - 2 года.

    • Вася Кот

      Ну так правильно от магаза 2 года от производителя так как он пишет

  • Паша
    • Продавец: Rozetka

    Какие и сколько кабелей в комплекте?

  • Александр
    • Продавец: Rozetka

    Подскажи когда к ибп подключён системный блок, выключается свет, ибп продолжает питать компьютер до своей полной разрядки, после включения света ибп сам включиться и подаст питания на подключенные к нему устройства или нужно его вручную включать и есть ли возможность сделать автоматической включение?

    • котляков олег

      нет..нужно кнопкой включать

  • Василец Александр
    • Продавец: Rozetka

    Здравствуйте, а на форумах пишут. что нельзя пользоваться программным обеспечением так, как windows 10 имеет штатные утилиты для этого, а использование 2 программ вместе недопустимо. Кто-нибудь знает, как отключить стандартную утилиту управления електропитанием от windows 10&

  • Василец Александр
    • Продавец: Rozetka

    А кто-нибудь знает, как именно ВЫКЛЮЧИТЬ комп при отключении електропитания, а не перевести в режим сна, когда он перезапускается?

  • Alexandr Podlesny
    • Продавец: Rozetka

    После замены батареи и установки программы показывает все время заряд 93% , двое суток заряжался никаких изменений... на аккумулятор переходит и работает нормально, нагрузку держит.
    Это поломка или необходимо как то его калибровать?

    • Олег Гоменюк

      Просто напряжение заряда ниже, а должно быть примерно 28 вольт, чтобы откалибровать нужно разобрать ИБП там есть подстроечный резистор, и подкрутить к нужному значению

    • котляков олег

      апц нужно калибровать..за это не скажу..думаю ,прилагаемый софт должен исправить..скорее там не правильно выставленно напряжение полного заряда аккумулятора..и он думает ,что заряд занижен..то есть 93 процента..с аккумами все ок там ..

  • Максим
    • Продавец: Rozetka

    Пожалуйста скажите, чем отличаются серия BNT и RPT?

    • Голубенко Сергей Викторович

      Судя по лампочкам, у BNT есть выравнивание напряжения.

  • Денис Шумило
    • Продавец: Rozetka

    Вытянет этот ИБП БП на 650W? Стоит видеокарта hd 7970, phenom ii x4 965 be, 1 hdd 1tb, ssd 120gb, 1 dvdrw, монитор Asus MX27AQ.

    • Виктор

      да вытянет

  • Володимир
    • Продавец: Rozetka

    Питання до представника компанії(або тих хто знає). З минулого тижня перестав працювати (короткі гудки і виключається). Програма показує таке як на зображенні. Що з ним?

    • Максим

      Попробуй заряжать 24 часа.

  • Виталий
    • Продавец: Rozetka

    Купил этот ИБП пару дней назад. После отключения питания от сети делает 5 звуковых сигналов и выключается(без разницы есть какие подключенные устройства или нет). По UPSMON показывает 100% заряд батареи. В чем проблема может быть?

    • Сергей

      Добрый день, Виталий. Обратитесь в сервисный центр.

  • Алексей
    • Продавец: Rozetka

    Добрый день. Вопросы представителю Powercom
    В чём разница между сериями RPT и BNT(последняя всегда дороже)? У меня БП CHIEFTEC 550W (CTB-550S-Bulk), с акт. PFC, по 12В идёт ок. 450Вт, это максимум. Рассматриваю ИБП обеих серий, мощностью 1000-1500ВА, в том числе и эту, хотя думаю - не потянет. Подскажите, какая модель потянет такой БП на абсолютном максимуме, в игре то есть, чтоб не было никаких перезагрузок. 1500ВА-ники серии RPT хватит?Например склоняюсь к Powercom RPT-1500AP SCHUKO. Или надо брать такой же мощности от BNT? Или ещё выше, или и этого Powercom BNT-1000AP хватит за глаза? Очень прошу подсказать, ибо вскоре намерен брать

    • Сергей

      Добрый день, Алексей. У серии RPT стоит упрощенная схематика, меньше трансформатор и пластиковый корпус, по-этому данная модель дешевле. Если у Вас стоит акт. PFC, модели RPT-1500AР SHUKO хватит сполна, так как он рассчитан на мощность до 900ВТ. Плюс, Вы сможете дать на ИБП какую нибудь дополнительную нагрузку.

    • Алексей

      Комментарий не совсем в тему, поскольку об Powercom RPT-1500AP SCHUKO, но в завершении темы. Сегодня приобрёл. Всё отлично, тянет мой 550Вт-к с APFC на максимуме, как и хотел, но пластик воняет, это чтото. Оно хоть пройдёт?

    • Сергей

      Добрый день, Алексей. Возможно Вы перегружаете Ваш ИБП, по-этому появляется запах пластика.

  • Юрий Владимирович
    • Продавец: Rozetka

    В данном девайсе, аккумуляторы включены последовательно. 12х2=24 В. Менять сразу два.

    Достоинства:
    в процессе
  • Виктория Соснина
    • Продавец: Rozetka

    Вопрос о совместимости. Блок питания + монитор = 520 Вт (866 ВА). Модель BNT-1000 на 1000 ВА и 600 Вт - запас по мощности всего 15%. Этого достаточно? Или лучше BNT-1200 на 1200 ВА и 720 Вт (запас 38%).

    • Представитель комании Powercom

      BNT 1000 будет достаточно!

  • Мішаня
    • Продавец: Rozetka

    питання, чи винні дійсно самі батареї, чи щось із самим УПС? коли перепади напруги "Powercom" відразу виключається? зарядка не допомагає? яка може бути причина? чи просто замінити батареї?

    Достоинства:
    дає доволі велику потужність
    Недостатки:
    в принципі немає, але на 6 році життя, мабуть, батереї здохли
    • Представник компанії Powercom

      Доброго дня!
      Так, симптоми вказують на мертві батареї!

      Замінити ви їх можете в одному з наших сервіс центрів, адреси яких вказані на офіційному сайті Паверком