- Сергей И***Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka
Такая же модель на работе прожила около 5 лет (работала 24х7х365), пока не сдохли батарейки. Купил домой, прошла неделя - полет нормальный... Глюков, шума и прочих артефактов не наблюдаю...
- СРГПродавец: Rozetka
Три штуки двадцять (20!) років в роботі. Все працює на відмінно. Єдине - при заміні батарей, потрібно обов"язково проводити калібровку батарей по шині RS-232 (com-port), яких зараз рідко де зустрінеш і на ОС не пізніше Windows XP. На кількох апаратах необхідно перепаювать комутатори (реле 24В 16А), так як контакти з часом перегорають. Зараз на одному з апаратів підключено два автомобільні акумулятори 12В 100А\г. При калібруванні вказав ємність батарей (регістр 0) - FF. Годинами працює від батарей коли кацапські морди б"ють по енергетичній інфраструктурі.
- Достоинства:
- Чистий синус, стабілізатор
- Недостатки:
- Потребує калібрування при заміні батарей по порту RS-232
- Вячеслав Б***
Доброго дня. Підкажіть будь ласка як саме потрібно проводити калібровку. Знайшов такий упс і хочу приєднати два свинцевокислотні АКБ по 95 аh. Як правило це робити щоб без наслідків я не розумію. Буду вдячний за допомогу.
- Анатолій Б***Продавец: Rozetka
Где купить на него новые акумы?
- Достоинства:
- Отличный блок.
- Недостатки:
- Быстро скисли акумы.
- ИванПродавец: Rozetka
Я так полагаю что комп с блоком питания чифтек на 1000 ватт не потянет?
- ВалерійПродавец: Rozetka
Такие стоят на работе. Сколько им лет не помню, потому как были куплены ещё предшественником (раньше 2004 года). По нагрузке один такой УПС может держать сервер (два параллельных БП по 500 ват), при полной нагрузке на сервер без малого час времени. Таких "тракторов" у других производителей я не встречал. На работе лежит некоторое количество вышедших со строя УПСов других производителей, от АРС нету ни одного "покойника", некоторые трудятся с начала 2000-х тысячных (на нескольких устройствах дата производства датируется март 1999 года, и до сих пор работают, правда аккумуляторы надо менять. На одном таком висит два лазерных принтера, и ничего безперебойник выдерживает одновременный старт печати на обеих принтерах (а при пуске "печки" в лазерном принтере нагрузка на сеть получается где то 1,5-2,5 киловатта), так-что безперебойник выдерживает кратковременно многократные перегрузки потребления.
- Достоинства:
- Безотказный как автомат Калашникова
- Недостатки:
- Тяжолый, если упадёт на ногу.
- Анатолий Б***Продавец: Rozetka
Самый лучший бесперебойник для дома.
- Достоинства:
- Мощность, связь с ПК, а также поднятие низкого напряжения и опускание высокого без перехода на работу от аккумуляторов. Лёгкость замены аккумуляторов. ПО для управления электропитанием в комплекте.
- Недостатки:
- Нет.
- Анатолій Б***
Легко заменил акумуляторы.
- witcherПродавец: Rozetka
Можно ли на замену поставить 1аккумулятор с такими характеристиками?
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора: 12 В
Ток зарядки: 7 А
Емкость аккумулятора: 26 Ач
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный (AGM)
Необслуживаемый: да
Срок службы: до 144 мес.
Зарядное напряжение (буферный режим): 13.5 - 13.8 В
Зарядное напряжение (циклический режим): 14.4 - 15.0 В
Физические характеристики
Габариты: 166 х 126 х 175 мм
Вес: 8 кг- Юрій П***
Ні не можна
- Михаил П***
Можно поставить пару 18-20 Ah, предварительно выкрутив ограничительные планки(2 болта и дело в шляпе). Корпус в SUA1500I этот же, только без вышеупомянутых планок и аккумы в полтора раза "ёмче" :)
Ориентируйтесь по размерам, RBC6, например, (без выкручивания ограничительных планок) - 196х152х94, при выкручивании высота поднимается до 173(т.е. уже влазит RBC7) - это на 2 батареи, каждая должна быть либо в 2 раза короче, либо в 2 раза уже.
- Александр Е***Продавец: Rozetka
Вилка круглая, как она войдёт в плоский разъём ИБП или нужен переходник?
- Юрій П***
Якщо ви бажаєте до нього підключати апаратуру з вилкою круглого штепселя то вам потрібен упсовий подовжувач (фільтр).
- СаняПродавец: Rozetka
подскажыте на етом апарате можно удалённо выключить питание на одном или нескольких выходах
етот упс умеет отключять питание токо по некоторых- Юрій П***
Якщо додатково придбати плату керування то є можливість відделного відключення, та відключення за розкладом. Відключаються усі секції розеток.
- НиколайПродавец: Rozetka
Подколючение ТопБрэйн 70БП (800Вт) + 2 27д Асуса (2х70Вт), 6 внешних винтов (с доп питанием) ~30-40 минут активной работы. Полет нормальный 10 дней.
- sergeyupsПродавец: Rozetka
Тарас Козловец 16 декабря 2011
Купил очень давно (более 7 лет). Работает по сегодняшний день. Пережил 3 замены аккумуляторов, менял в среднем каждые два года. Ориентировочная цена комплекта ~600грн., если не гоняться за "брэндом".
__________________ часто меняеш ...при температуре 25 градусов ресурс аккумуляторов 3 года а при 30 градусах 4-6 лет - Тарас К***Продавец: Rozetka
Купил очень давно (более 7 лет). Работает по сегодняшний день. Пережил 3 замены аккумуляторов, менял в среднем каждые два года.
Ориентировочная цена комплекта ~600грн., если не гоняться за "брэндом".- Достоинства:
- В целом - толковый/надёжный/железный аппарат. Если не напрягает стоимость - рекомендую.
- Недостатки:
- Есть недостаток - великовато время коммутации (из-за мощных реле). В момент переключения сеть-батарея-сеть возможен ребут системы. Решается проблема подпайкой в блок питания компьютера дополнительного конденсатора после диодного моста (220uF/400V). Операция несложная, но новичкам противопоказана - внутри блока питания возможно остаточное высокое напряжение до 320V !!!.
- Алексей
У меня работает около 5 лет. Была одна замена акумуляторов. Комплект обошёлся ~400грн. Начсёт ребута то ни на одном ПК такого не наблюдал ни разу. У Вас проблема не в ИБП а в дешовых китайских БП, которые и экономят на конденсаторах и других компонентах.
- Тарас К***
to Алексей:
Я занимаюсь ремонтом/обслуживанием ПК/периферии и знаю как это работает изнутри. Если у Вас все хорошо - радуйтесь отсутствию проблем (повезло, нет сварщика/пилорамы на линии). Но статистика вещь упертая. Если дешевый Powercom не проваливает напряжение, а APC иногда бывает кинет ПК в ребут, то ясно кто виноват. Проверялось на разных конфигурациях/блоках питания. БП для сборки/ремонта ставлю от "ATX Great Wall 350SP 350W 12cm RoHS" и лучше, в зависимости от конфигурации ПК. А вот ZALMANы хваленные/не самые дешевые попадают в ремонт с завидной регулярностью, то оптопары "плывут", то конденсаторы на выходе "пухнут" и провалы не держат.
Как ни странно стойкими оказались БП OCZ, например я себе поставил ссылкаи пока "тюнинг" не потребовался... - Юрій П***
Ні разу не було ніяких "ребутів". Преключення моментальне та швидке.
- СергейПродавец: Rozetka
Один из самых лучших в своем классе. Имеет внутренний стабилизатор и чистую синусоиду на выходе. Можно вешать и на сервер и на обычный комп. Средний ПК работает на нем около часа, при отсутствие электричества. Дружит с операционной системой, корректно тушит и завершает работу. Действительно работает надежно в течении 3-5 лет.
- Достоинства:
- Надежный, универсальный, стабильный
- Недостатки:
- Цена, но он того стоит
- UserПродавец: Rozetka
отличный блок работал лет 5(или 4, давно было:) ) без нареканий..
вот поломался отдал в сервис МТИ, судя по цене ремонта- 1.4ххк грн(хх- точно не помню сколько сказали) , замена батареи- Александр
Что значит поломался? Батареи - это вообще-то расходные материалы. У вас когда в принтере тонер заканчивается, вы тоже считаете, что это поломка? А бензин в авто ... Странные люди.
- СірошкаПродавец: Rozetka
Самый достойный безперебойник. Нравиться его свойства повышать и понижать вольтаж в зависимости от входящего. И то что на выходе имеет чистый синус при работе от батарей. Т.е. Вы всегда получаете 220 Вольт 50 Герц чистого синуса вне зависимости от качества напряжения в сети или даже его отсутсвия. Минус - если сосед включает сварку то слышно как клацает реле (повышение-понижение напряжения), и гудит иногда когда фильтрирует. Моя оценка 9 из 10.
- ЕвгенийПродавец: Rozetka
Поставили на сервер, пока работает 2 недели, но все ок.
- Dj85Продавец: Rozetka
Девайс у меня появился в 2002 досихпор работает раньше использовал для пк но уже комп не тянет (ГОН будет дальше) траву косил с етим ибп(удленителя не хватило) хд оч надежный
но уже оч старый- Достоинства:
- Надежный как в плане по назначению так корпуса (падал с 1.2 метра)
- Недостатки:
- пожалуй для своей цены нет
- EyeWinПродавец: Rozetka
Модель батареи для сабжа APC-RBC6. Цена в районе 1,5к грн.
- СлавикПродавец: Rozetka
Подскажите, плз. где можно приобрести батареи на сие "чудо"? :)
- Денис
В раю батареек. Нужно 2 акума 12в12a или 12V14A (хуже не будет).
- ЮраПродавец: Rozetka
Пожалуй несоглашусь с предыдущим оратором насчет гудения, эта модель ИБП безшумна. Гудят XL модели - с активным охлажением.
У этой модели есть проблемы со сменой батарей. После смены сдохших батарей новым комплектом, девайс в упор не хочет понимать, что ему вставили новые батареи и продолжает сообщать unsuficient runtime available, отрубается моментально при пропадании питания (если использовать Power Chute ПО). Если же отключить от компа USB кабель - тянет минут 40-45 при мигающем индикаторе разряда батарей.
Подобная проблема широко известна (например вот здесь ссылка).
Калибровка батарей штатным ПО не помогает, приходится шаманить с COM кабелем...
Еще - ни в коем случае нельзя ставить перед ним релейный стабилизатор - у UPS'а очень быстро изнашиваются реле. Возможно это относится и к другим ИБП, но к этому особенно. Стабилизатор если ставить перед ним, то только сервомоторный!
В остальном аппаратом доволен ~5 лет работает 2 таких. За это время 3 раза суммарно менял батареи 1 раз замена прошла без проблем, 2 - раза пришлось шаманить с COM кабелем и гипертерминалом...- Oleg_Kh
ссылка
Наткнулся на занимательную информацию (из upsdiag) " Суть калибровки батарей заключается в измерении ёмкости батарей путём их разряда на нагрузку. При этом блок переходит на работу от батарей и разряжает до 10,5вольт (21 в 24 вольтовых). При этом выщитывается коэффициент который назвали "регистр 0". Этот регистр после калибровки прописывается в EEPROM. В протоколе обмена существует команда "D" которая запускает калибровку батарей. Вся беда в том, что UPS_ы не способны изменить показания "регистра 0" в большую сторону, увеличивая его при замене батарей. Для преодоления этого создана кнопка "Устранение неисправности при замене батарей". При нажатии на эту кнопку "регистр 0" прописывается заведомо большим числом и после включает калибровку. При этом после калибровки UPS успешно переписывает "регистр 0" реальными выщитаными данными, но в меньшую сторону. ".
P.S.
Т.е. после замены батареи надо при помощи upsdiag запустить калибровку кнопкой "Устранение неисправности при замене батарей" ПРОВЕРЕННО.
- AlПродавец: Rozetka
больше 4 лет пользуюсь таким. на серваках стоял. никаких претензий, очень доволен им, только немного гудит.
- АлександрПродавец: Rozetka
Отличное устройство работает в банках на серверах и банкоматах!